Nigdzie nie mogę znaleźć żadnej informacji, więc spróbuje jeszcze tutaj.

Czy można podłączyć do sterownika PLC czujnik dymu. Chodzi o to, żeby w przypadku wystąpienia pożaru w pomieszczeniu, maszyna zatrzymała się.

 

 

Tak, można podłączyć czujnik dymu do sterownika PLC, aby w przypadku wykrycia pożaru zatrzymać pracę maszyny. Oczywiście sposób podłączenia zależy od dobranych komponentów. Załóżmy, że chcemy podłączyć czujnik DOP-40 firmy POLON-ALFA.

Aby podłączyć go do sterownika PLC, konieczne będzie zastosowanie separatora galwanicznego, np. separatora S1-A/1/2kV (firmy LABOR ASTER). Pozwoli on na poprawne przekazanie sygnału z czujnika do wejścia PLC, zapewniając odpowiednią izolację.

Możliwe sposoby podłączenia:
Jeśli sterownik ma aktywne wejście 4-20 mA (wystawiające napięcie przy 20 mA: U > 16 Vdc):

"+" wejścia PLC łączysz z "+" wejścia separatora (zacisk 2).
"-" wejścia PLC łączysz z "-" wejścia separatora (zacisk 1).
Czujkę DOP-40 podłączasz do wyjścia separatora (zaciski 6+ / 5-).

Jeśli sterownik ma tylko pasywne wejście 4-20 mA:

Konieczne jest użycie dodatkowego zasilania 24Vdc.
"+" 24V podajesz na "+" wejścia separatora (zacisk 2).
"-" wejścia separatora łączysz z "+" wejścia PLC.
"-" 24V podajesz na "-" wejścia PLC.
Czujkę DOP-40 podłączasz do wyjścia separatora (zaciski 6+ / 5-).
Warto sięgnąć również do karty katalogowej innego separatora firmy LABOR ASTER: S1-ExB (do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem): https://labor-automatyka.pl/pl/separatory-analogowe-ex/169-35-s1-exb-wersja-p.html#/25-ilosc_torow-1_tor

 