Podłączenie czujnika dymu do PLC
Cytat z Grzegorz Krzemkowski data 24 lutego 2025, 12:23Nigdzie nie mogę znaleźć żadnej informacji, więc spróbuje jeszcze tutaj.
Czy można podłączyć do sterownika PLC czujnik dymu. Chodzi o to, żeby w przypadku wystąpienia pożaru w pomieszczeniu, maszyna zatrzymała się.
Nigdzie nie mogę znaleźć żadnej informacji, więc spróbuje jeszcze tutaj.
Czy można podłączyć do sterownika PLC czujnik dymu. Chodzi o to, żeby w przypadku wystąpienia pożaru w pomieszczeniu, maszyna zatrzymała się.

Cytat z AUTOMATYKA.PRO data 28 lutego 2025, 14:13Tak, można podłączyć czujnik dymu do sterownika PLC, aby w przypadku wykrycia pożaru zatrzymać pracę maszyny. Oczywiście sposób podłączenia zależy od dobranych komponentów. Załóżmy, że chcemy podłączyć czujnik DOP-40 firmy POLON-ALFA.
Aby podłączyć go do sterownika PLC, konieczne będzie zastosowanie separatora galwanicznego, np. separatora S1-A/1/2kV (firmy LABOR ASTER). Pozwoli on na poprawne przekazanie sygnału z czujnika do wejścia PLC, zapewniając odpowiednią izolację.
Możliwe sposoby podłączenia:
Jeśli sterownik ma aktywne wejście 4-20 mA (wystawiające napięcie przy 20 mA: U > 16 Vdc):"+" wejścia PLC łączysz z "+" wejścia separatora (zacisk 2).
"-" wejścia PLC łączysz z "-" wejścia separatora (zacisk 1).
Czujkę DOP-40 podłączasz do wyjścia separatora (zaciski 6+ / 5-).Jeśli sterownik ma tylko pasywne wejście 4-20 mA:
Konieczne jest użycie dodatkowego zasilania 24Vdc.
"+" 24V podajesz na "+" wejścia separatora (zacisk 2).
"-" wejścia separatora łączysz z "+" wejścia PLC.
"-" 24V podajesz na "-" wejścia PLC.
Czujkę DOP-40 podłączasz do wyjścia separatora (zaciski 6+ / 5-).
Warto sięgnąć również do karty katalogowej innego separatora firmy LABOR ASTER: S1-ExB (do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem): https://labor-automatyka.pl/pl/separatory-analogowe-ex/169-35-s1-exb-wersja-p.html#/25-ilosc_torow-1_tor
Tak, można podłączyć czujnik dymu do sterownika PLC, aby w przypadku wykrycia pożaru zatrzymać pracę maszyny. Oczywiście sposób podłączenia zależy od dobranych komponentów. Załóżmy, że chcemy podłączyć czujnik DOP-40 firmy POLON-ALFA.
Aby podłączyć go do sterownika PLC, konieczne będzie zastosowanie separatora galwanicznego, np. separatora S1-A/1/2kV (firmy LABOR ASTER). Pozwoli on na poprawne przekazanie sygnału z czujnika do wejścia PLC, zapewniając odpowiednią izolację.
Możliwe sposoby podłączenia:
Jeśli sterownik ma aktywne wejście 4-20 mA (wystawiające napięcie przy 20 mA: U > 16 Vdc):
"+" wejścia PLC łączysz z "+" wejścia separatora (zacisk 2).
"-" wejścia PLC łączysz z "-" wejścia separatora (zacisk 1).
Czujkę DOP-40 podłączasz do wyjścia separatora (zaciski 6+ / 5-).
Jeśli sterownik ma tylko pasywne wejście 4-20 mA:
Konieczne jest użycie dodatkowego zasilania 24Vdc.
"+" 24V podajesz na "+" wejścia separatora (zacisk 2).
"-" wejścia separatora łączysz z "+" wejścia PLC.
"-" 24V podajesz na "-" wejścia PLC.
Czujkę DOP-40 podłączasz do wyjścia separatora (zaciski 6+ / 5-).
Warto sięgnąć również do karty katalogowej innego separatora firmy LABOR ASTER: S1-ExB (do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem): https://labor-automatyka.pl/pl/separatory-analogowe-ex/169-35-s1-exb-wersja-p.html#/25-ilosc_torow-1_tor