Please Logowanie or Zarejestruj się to create posts and topics.
Opóźnienie startu falownika 6SE6440-2UD21-5AA1 SIEMENS
Grzegorz Krzemkowski@grzegorz-krzemkowskigmail-com
2 wpisy
#1 · 25 sierpnia 2022, 13:51
Cytat z Grzegorz Krzemkowski data 25 sierpnia 2022, 13:51Czy na falowniku 6SE6440-2UD21-5AA1 można ustawić opóźniony start, tj. na wejście cyfrowe podajemy sygnał startu, a falownik rusza po 1s?
Czy na falowniku 6SE6440-2UD21-5AA1 można ustawić opóźniony start, tj. na wejście cyfrowe podajemy sygnał startu, a falownik rusza po 1s?
Kliknij dla kciuka w dół.0Kliknij dla kciuka w górę.0
Krzysztof Lewandowski@krzysztof-lewandowskilkc-com-pl
8 wpisów
#2 · 30 sierpnia 2022, 15:09
Cytat z Krzysztof Lewandowski data 30 sierpnia 2022, 15:09W celu opóźnienia zbocza narastającego wejścia cyfrowego należy użyć funkcji timera.
- Pod Timer 1 p:2849 podpinamy wejście cyfrowe
- Ustawiamy p:2850 delay time
- Ustawiamy p:2851 Mode timer (ON delay)
- Podłączamy wyjście timera 1 p:2852 pod sygnał on/of p:840
W celu opóźnienia zbocza narastającego wejścia cyfrowego należy użyć funkcji timera.
- Pod Timer 1 p:2849 podpinamy wejście cyfrowe
- Ustawiamy p:2850 delay time
- Ustawiamy p:2851 Mode timer (ON delay)
- Podłączamy wyjście timera 1 p:2852 pod sygnał on/of p:840
Kliknij dla kciuka w dół.0Kliknij dla kciuka w górę.0